> > > 단순히 케이블의 저항값으로 계산하기는 쉽지만, 전류가 흐를때 필히 생기는 발열문제는 어떻게 검토하실려는지요? > > 제가 5C케이블을 취급해본 경험이 없어서 검색해보니, 내부심선이 구리피복된 철선 (Copper Claded Steel)으로 되어 있어서 2A라는 전류는 문제의 소지가 있다고 생각합니다. > > 케이블이 실내에서 전선관없이 단독으로 노출되어 있다면 가장 조건이 좋으나, 만약 PVC또는 철재 전선관내부에 포설되고 직사광에 노출되는 옥외구간이 있다면 여름철 케이블에 누적되는 발열문제를 필히 검토하셔야 합니다. > > 가장 좋은 방법은 간이적으로 포설하시고 실험해 보시기를 권해드립니다. > 열확산(여기서는 냉각) 문제는 공식에 똑딱 대입해서 결과를 알기는 어렵습니다. > > 그런데 5C케이블의 허용온도값은 얼마인지요? 검색해봐도 잘 모르겠네요. > > 제가 케이블 온도상승문제로 LAN용 UTP케이블의 2가닥에 중계기용 DC전원을 공급하려다가 결국은 별도의 전원케이블을 설치한 경험이 있어서 몇마디 주절 거렸습니다. > 참고하세요 > > > > > > > 케이블의 저항값을 알면 알수 있습니다. > > 100m 케이블의 전기저항이 10옴 이고 부하가 20옴 이라면 > > 입력전력 96W 이며, > > 종단 최대 공급가능 전력은 51.2W 입니다. (부하에 걸리는 전압 32V 전류 1.6A) > > > > > > > > > > > 답변이 없어서 그냥 끄적거려 봅니다. > > > 지금 공식을 아시고자 하셨는데, 적용공식은 '옴의법칙' 즉 I*R=V 외에는 별로 도움이 되는게 없습니다. > > > 한마디로 간단히 똑 부러지게 답변하기 어렵습니다. > > > 연락처를 남겨주시면 함 연락드리죠. > > > 혹시 서울이시면 제 사무실을 방문하셔도 좋습니다. > > > > > > > > > > > > > > > > > > 안녕하세요. > > > > 5c, 75옴의 100m의 동축케이블에 48v 2a로 전원중첩 시킬시 종단에서 공급 받을수 있는 > > > > 전력량을 알고 싶습니다. > > > > 공식이라도 알려 주시면 감사 하겠습니다 > > > > 여러 선생님들의 도움 부탁드리겠습니다 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >